3. (석고마감-1.5시간내화) 205NGCP 내화시험 성적서
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 293회 작성일 21-11-25 08:52본문
내화성능시험은 크게 차염성과 차열성을 측정하게 됩니다.
1 - 시험체는 3m * 3m로 제작하며
3면(상하포함)은 고정하고, 1면은 고정하면 안됩니다
2 - 차열성능 측정은
시험체의 뒷면에 10~12개의 온도센서를 부착한후
지정시간동안 점차적으로 1000도로 가열했을때
최고온고가 180도를 넘어서도 안되고,
평균온도가 140도가 넘어도 안됩니다.
3 - 차염성능 측정은
화염발생이 었어야합니다.
4 - 이를 해결한 칸막이가 내차판넬입니다.
1 - 시험체는 3m * 3m로 제작하며
3면(상하포함)은 고정하고, 1면은 고정하면 안됩니다
2 - 차열성능 측정은
시험체의 뒷면에 10~12개의 온도센서를 부착한후
지정시간동안 점차적으로 1000도로 가열했을때
최고온고가 180도를 넘어서도 안되고,
평균온도가 140도가 넘어도 안됩니다.
3 - 차염성능 측정은
화염발생이 었어야합니다.
4 - 이를 해결한 칸막이가 내차판넬입니다.